VadyaДата: Понедельник, 23.03.2009, 16:05 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Как узнать, сколько нужно заправлять фреона?
 
SergДата: Понедельник, 23.03.2009, 16:11 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Статус: Offline
Нужно искать табличку, там всегда написано марка и вес хладоносителя
 
Skal815Дата: Понедельник, 23.03.2009, 16:14 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Quote (Serg)
Нужно искать табличку, там всегда написано марка и вес хладоносителя

А если нет таблички совсем? как рассчитать?

 
RomaДата: Понедельник, 23.03.2009, 16:57 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Статус: Offline
Если совсем непонятно, лучше в справочниках поискать.
Если шильдик отсутствует, то на глаз. Если опыта нет то попробуйте подобрать в магазине аналогичный- по размерам по системе по ха и посмотреть граммы на шильдике.
 
RomanchoskissДата: Понедельник, 23.03.2009, 22:53 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Статус: Offline
Расчет массы заправки хладагента производится по следующей формуле:

Мзапр = ρх.а * (0,4*Vисп + kg*V рес + Vж.м), где

ρх.а – плотность используемого хладагента; ρR22 = 1,3 кг/дм3, ρR404 = 1,04 кг/дм3;

Vисп – внутренний объем воздухоохладителя (воздухоохладителей);

V рес - внутренний объем ресивера холодильного агрегата;

V ж.м - внутренний объем жидкостных магистралей;

kg – коэффициент, учитывающий схему монтажа конденсатора:

* kg = 0,3 для компрессорно-конденсаторных агрегатов без гидравлического регулятора давления конденсации;
* kg = 0,4 при использовании гидравлического регулятора давления конденсации (монтаж агрегата на улице или исполнение с выносным конденсатором)

На сайте есть программа по расчёту заправляемой массы хладона Ромхолод
но для бытовых холодильников она не подходит book


гы-гы
 
МуратДата: Пятница, 19.06.2009, 21:11 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
По манифольду можно заправить. Вакуумируется система, заправляем фреон в виде газа, закрываем кран. Это будет примерно 60 % от нормы. включаем холодильник, даём поработать 30-40 минут. После чего доводим давление всасывания до 0-0,1 атм. Следите за обраткой на выходе из корпуса холодильника ( обмерзать не должна ). ВНИМАНИЕ: к 600-му фреону не относится!
 
RomanchoskissДата: Суббота, 20.06.2009, 00:09 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Статус: Offline
Можно и по манифольду :D, но только когда хладон однокомпонентный типа R-12, R-22, а если состоящий из нескольких веществ, то желательно заправлять жидкостью wink dont

гы-гы
 
79134678641Дата: Пятница, 31.08.2018, 09:31 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Там по таблице какой-то
 