Отличие между SE-B1 и SE-B2 заключается только в длине проводов подключения РТС-датчиков. У SE-B1 ~ 11см, а у SE-B2 ~ 35см.
SE-B1 на замену INT69/V7-II
• будет устанавливаться на поршневые компрессоры "Octagon" серий C1-C3: 2KC-05.2(Y) .. 4CC-9.2(Y)
• а также на компрессоры новой серии С-4:
4VC-6.2(Y) .. 4NC-20.2(Y)
• устанавливается на защёлках в клеммную коробку компрессоров
• вывод кабеля РТС-датчика прибл. 11 см
SE-B2 на замену INT69VS, INT69V/7-II, а также INT69, UL-модификации
• будет устанавливаться на поршневые
компрессоры 4Z-5.2(Y) .. 8FC-70.2(Y)
• устанавливается на винтах в клеммную коробку компрессоров
• может устанавливаться на защёлках на DIN-рейку
• вывод кабеля РТС-датчика прибл. 35 см
Технические данные
• Рабочее напряжение: 230 V +10%/ - 15%, 50/60 Hz. (другие напряжения по запросу)
• Реле включения: Замыкаемое напряжение 250 V ~. Допускаемое длительное
пропускание тока 2,5 А, макс. Коммутируемая мощность 300 VA.
• Допускаемая температура окружающей среды: - 30С .. + 60С
• Требуемый предохранитель: плавкий - 4 А
• Класс защиты: Контакты – IP 00

информацию можно найти на сайте http://greenfrost.kiev.ua/product....f162439
Прикрепления: 4501376.jpg (11.6 Kb)
 
doctorlasДата: Среда, 29.05.2019, 05:23 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Цитата dubovets_r ()
Отличие между SE-B1 и SE-B2 заключается только в длине проводов подключения РТС-датчиков. У SE-B1 ~ 11см, а у SE-B2 ~ 35см.SE-B1 на замену INT69/V7-II
• будет устанавливаться на поршневые компрессоры "Octagon" серий C1-C3: 2KC-05.2(Y) .. 4CC-9.2(Y)
• а также на компрессоры новой серии С-4:
4VC-6.2(Y) .. 4NC-20.2(Y)
• устанавливается на защёлках в клеммную коробку компрессоров
• вывод кабеля РТС-датчика прибл. 11 см
SE-B2 на замену INT69VS, INT69V/7-II, а также INT69, UL-модификации
• будет устанавливаться на поршневые
компрессоры 4Z-5.2(Y) .. 8FC-70.2(Y)
• устанавливается на винтах в клеммную коробку компрессоров
• может устанавливаться на защёлках на DIN-рейку
• вывод кабеля РТС-датчика прибл. 35 см
Технические данные
• Рабочее напряжение: 230 V +10%/ - 15%, 50/60 Hz. (другие напряжения по запросу)
• Реле включения: Замыкаемое напряжение 250 V ~. Допускаемое длительное
пропускание тока 2,5 А, макс. Коммутируемая мощность 300 VA.
• Допускаемая температура окружающей среды: - 30С .. + 60С
• Требуемый предохранитель: плавкий - 4 А
• Класс защиты: Контакты – IP 00


обращался я уже как то в эту компанию  цены немного не адекватные (((( если будете мониторить и искать BITZER компрессора или запчасти к ним зайдите еще на сайт https://v-h.com.ua/produkty/kompressory-polugermetichnye-bitzer.html
Код
https://v-h.com.ua/produkty/kompressory-polugermetichnye-bitzer.html


там намного адекватные цены


Сообщение отредактировал doctorlas - Среда, 29.05.2019, 05:27
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Romholod © 2025